Dizel
Хаотично добрый эльф


пробовал?

Добавлено: Mon Sep 05, 2011 1:02 pm
Ответить с цитатой

qic
 


Подумываю об ИБП для создания "сети" от акб на базе ВЧ инвертора на 310В и моста классом Д.
По КПД выше чем на железном трансе пушпул или ниже?
ЗЫ Однако выгрыш по массогабаритным показателям очевиден.
ЗЫЫ Расчет на 2-4кВА

Добавлено: Sun Oct 23, 2011 5:38 pm
Ответить с цитатой

MEL
 


"2-4кВА " Унреал, от 1 акб это почти из области фантастики.

Добавлено: Sun Oct 23, 2011 6:12 pm
Ответить с цитатой

Евгений Светницкий
 


Ну если взять 75тку от машины и недолго, секунд 10 только ...

Добавлено: Sun Oct 23, 2011 6:27 pm
Ответить с цитатой

qic
 


А никто не говорил что это будет 1 акб.
Разве возбраняется параллелить свинцовые акб?

Добавлено: Sun Oct 23, 2011 6:52 pm
Ответить с цитатой

Electricman
Бес заземления


Зачем аккумы параллелить? 4 одинаковых последовательно - 50 вольт. 2квт - каких-то 40 ампер - силовая в радости.

Добавлено: Sun Oct 23, 2011 7:52 pm
Ответить с цитатой

MEL
 


qic писал(а):
параллелить свинцовые акб
Подсказка - ток первички. Поэтому соединять нужно последовательно.

Добавлено: Sun Oct 23, 2011 7:53 pm
Ответить с цитатой

qic
 


Логично. Благодарствую.
Видимо для мощной самоделки самое логичное. А то считалка трансов чудеса выдает.

Добавлено: Sun Oct 23, 2011 8:00 pm
Ответить с цитатой

Electricman
Бес заземления


Мой бесперебойник для компа. Вроде в мае собирал. Пока в работе. Smile

Добавлено: Sun Oct 23, 2011 8:03 pm
DSCF6498.JPG (97.76 Кб)

Ответить с цитатой

KaV
 


qic > Разве возбраняется параллелить свинцовые акб?

При таких мощностях придётся скорее "последователить", иначе первичная обмотка грозит стать пренебрежимо малой, а токи - фантастически большими. Аккумуляторы в таком случае желательны предельно идентичные.
Пушпул супротив D-моста неэффективен, если нужно рисовать синус на БЖТ.

Пример двухкиловаттного pcm kin-3000ap: схема, соединения.

Или вот, с последовательностью "Аккумуляторы->ВЧ_пушпул->кучка_ВЧ_трансформаторов->выпрямитель->шина_700-800_В->D-усилитель_на_IGBT"

Вариации на тему от APC, 734 и 735 - двух-трёхкиловаттники, 790 на 5 кВт, все класса D с БЖТ.

Прошлый век, между прочим.

Если нужен именно бесперебойник, а не масса новых ощущений, то рациональнее выкупить списанный или сгоревший и восстановить.

Добавлено: Sun Oct 23, 2011 8:48 pm
Ответить с цитатой

qic
 


Вообще я думал про - акб - ВЧ пушпул - 310В - Д мост - фильтры - синус 50Гц. С точки зрения эффективности эта конструкция интересна.
А идеи про выкупить/починить я предерживаюсь в большей степени, но пока ничего нет.
ЗЫ Спасибо за материал.
ЗЫЫ Спасибо за перенос постов.

Добавлено: Sun Oct 23, 2011 8:54 pm
Ответить с цитатой

Артём
Студент


Electricman писал(а):
Мой бесперебойник для компа. Вроде в мае собирал. Пока в работе.
Offtopic:
Он у тебя в таком виде пол-года и лежит? о_О Ебаный стыд >_<

А что меряет шунт, лежащий на аккумуляторе?

KaV, +1 подмигивает


Добавлено: Sun Oct 23, 2011 11:01 pm
Ответить с цитатой

Electricman
Бес заземления


Бесперебойник - это тот корпус рядом с аккумом. Smile (бывший характериограф от с1-91)
Справа - зарядник аккума, шунт на аккуме - ток зарядки.

Добавлено: Sun Oct 23, 2011 11:06 pm
Ответить с цитатой

Electricman
Бес заземления


Пока нет аккума, провёл ревизию в бесперебойнике.
Выпилил различные функции.. Хотя, что я говорю о ней во множественном числе. Smile Индикацию предельного разряда аккума выпилил.
До фетов пустил экранированный провод. Питание логики пустил отдельными проводами от клемм. Закрепил транс.

Испытания показали (напряг 12 вольт):
Ток потребления в ждущем режиме - 1.5ма
Ток холостого хода - 140ма.
Ток при нагрузке на системник - примерно 6.68а (80ватт). Smile

Пульсации по питанию с иголками в 1.5 вольты получаются.. Smile

Добавлено: Thu Nov 24, 2011 7:52 pm
DSCF7702.JPG (112.52 Кб)

DSCF7699.JPG (123.77 Кб)

DSCF7695.JPG (124.08 Кб)

DSCF7696.JPG (49.96 Кб)

Ответить с цитатой

Артём
Студент


двойного преобразования, так понимаю?
выглядит свойственно твоим девайсам. держишь марку так сказать подмигивает

Что за генераторы в каждом из них?

Добавлено: Thu Nov 24, 2011 8:21 pm
Ответить с цитатой

Electricman
Бес заземления


Какого двойного? смех А хотя да. 12 вольт постоянки -> 320 вольт прямоугольной переменки -> 320 вольт постоянки.
Бесперебойник прост до безобразия. Пуш-пул на ТЛке, стабилизация выходного напряга. Smile С бп компа от сетевых электролитов выведены провода, на них и вдуваю постоянку.
Хотя да, можно приделать 50гц мост, или даже усь Д-класса, и получать синус 50гц.

Добавлено: Thu Nov 24, 2011 8:34 pm
Ответить с цитатой

Артём
Студент


Одинарного значит Smile меня выпрямитель смутил на выходе, я не подумал что ты постоянку прямо подаешь в БП.

Добавлено: Thu Nov 24, 2011 8:51 pm
Ответить с цитатой

Electricman
Бес заземления


Ну, мне проще (да и КПД) подавать постоянку напрямую, чем закривлять её.
Кстати, после аккума остались воспоминания - вентилятор в засохшем электролите, да и стенка корпуса молочного цвета стала (алюминиевая).

Добавлено: Thu Nov 24, 2011 9:07 pm
Ответить с цитатой

AlexDark
CyberGoth


Есть УПС, который работает по прямому назначению. Нужно еще запитать часть девайса 12 волт. Можно ли подключиться напрямую к батарее через диод? Основное напряжение с 12в Бп чуть поднять, чтобюы диод запирался, а когда оно пропадет, девайс будет питаться от УПСовой батареи.

Добавлено: Tue Mar 27, 2012 4:29 pm
Ответить с цитатой

KaV
 


Если оно не посадит батарею ниже безопасного для её химии порога - почему бы и нет?

Добавлено: Tue Mar 27, 2012 8:59 pm
Ответить с цитатой

AlexDark
CyberGoth


Я хочу поставить реле, когда управляющая программа на компе вырубит комп, ориентируясь на остаток заряда батареи, ток, потребляемый компом, упадет, и по этому сигналу отключится и низковольтная цепь.

Добавлено: Tue Mar 27, 2012 9:37 pm
Ответить с цитатой

Денис
 


Есть Back-UPS 1500VA, связан с компом по USB. Стоит родная софтина PowerChute. Есть ли какая-то возможность сделать так, чтобы при переходе на батарейное питание (отключение сетевого), на е-мэйл отправлялось сообщение?

Добавлено: Tue Jun 12, 2012 5:19 pm
Ответить с цитатой

Legate
 


как вариант, если в журналах событий фиксируется отключение сетевого питания, то можно настроить через планировщик заданий рассылку почты, по крайней мере, в win7.
только если при отключении питания инет пропадает «почта России – до вас не доходит»

Добавлено: Tue Jun 12, 2012 11:20 pm
Ответить с цитатой

Денис
 


На компе ХР, надо глянуть. При установке родная софтина УПСа отключила виндовую службу слежения за питанием. Хотя идея через журнал событий интересная Smile На крайняк, утилитку какую поискать..
ps Сцуко, про возможное отключение провайдер-коробочки в подъезде при отключении света я как-то не подумал.. хз, может да, может нет.

Добавлено: Wed Jun 13, 2012 1:07 am
Ответить с цитатой

Vcoder
Магистр


Простенький сотовый, связь с компом через дата-кабель, ик-порт или ещё как-нибудь, и отсылать смс.

Добавлено: Wed Jun 13, 2012 7:17 pm
Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Источники Бесперебойного Питания (UPS)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.     Просмотр темы целиком



Лицензионное соглашение

(c)Flyback.org.ru
Российское общество любителей высоких напряжений.
Использование материалов с данного сайта и форума возможно только с разрешения администрации.