TAN
 


Под D ты имеешь ввиду пробковую вставку плавкую или автомат?

Добавлено: Fri Aug 11, 2017 11:03 pm
Ответить с цитатой

Николай
 


автоматы. но D характеристика это по дубовости примерно как вставка
его задача охранять подземную кабельную до дома, выбивать при совсем уж хуйне типа срабатывания разрядника.

хотя вставки всеже дубовей.ушатать ПН срабатыванием разрядника имхо сложновато будет. бывало что на 50А вставке 2.5мм2 провод испарялся а ее не выжгло

диоды с tvs'ами на землю вроде как не влияют на езернет. потестил скорость и количество битых пакетов - разницы не уловил.

интересно, а какая моща наводится в витухе... или порты тупо напряжением пробивает, а энергии там мало

Добавлено: Sat Aug 12, 2017 12:01 am
Ответить с цитатой

Руслан
 


Николай писал(а):
или порты тупо напряжением пробивает,
Напряжением,ага.

Добавлено: Sat Aug 12, 2017 12:24 am
Ответить с цитатой

TAN
 


Автоматы фуфло. Дуга их насквозь пройдет и не заметит. А вставка против высокого эффективна.

Добавлено: Sat Aug 12, 2017 1:52 am
Ответить с цитатой

sergh
 


Недавно около офиса гроза сильная была один раз совсем близко ударило. Пару камер видеонаблюдения снаружи погорело. Внутри ничего. Разведено 6+ категорией экранированной, стойки и коммутаторы сам заземление разводил. Инет по оптике приходит.

Добавлено: Sat Aug 12, 2017 11:45 am
Ответить с цитатой

Dalamar
 


А что тогда сделано в сотовых станциях, что они работают даже когда молнии попадают непосредственно в них? Или все же тоже не работают и выгорают на фиг, просто потом меняют все?

Добавлено: Sat Aug 12, 2017 11:55 am
Ответить с цитатой

TAN
 


На уличные блоки оптика идет. По питанию у них спаргап и ограничители. Сам блок - металлический герметичный ящик. Со стороны антенны не пройдет, ибо идет через фильтры коаксиальные.

Думаю, что тоже выгорают.

Добавлено: Sat Aug 12, 2017 3:19 pm
Ответить с цитатой

Behram
 


У старых БС на внешние блоки жирный коаксиал шел. Потом, когда начали ставить Хуявеи, к блокам стала подходить оптика и питание.

Добавлено: Sat Aug 12, 2017 3:37 pm
Ответить с цитатой

Анна
 


Про сотовые (помню, как это делали 12 лет назад) на волгателекомовских станциях:

Секторные антенны прикручены к стойкам на железной мачте.
Корпус антенн возле выходных коаксиальных коннекторов соединен медным кабелем в палец толщиной с шиной, приваренной к мачте.
Сверху возле антенн коаксиальные переходы джамперов от антенн на фидеры дополнительно заземлены медными кабелями на отдельную шину, также приваренную к мачте.
Антенны РРЛ монтировались аналогично - заземлено медью на мачту отдельно зеркало, СВЧ блок (если есть) и фидер/волновод.
Выше всех антенн на метр-полтора установлены (обычно по две штуки) молниеотводные арматурины, приваренные к железным стойкам на мачте.
Кстати, стойки помимо болтов крепления еще имеют шинки, приваренные между ними и мачтой - для надежного сплошного металлического контакта.
Мачта внизу заземлена минимум двумя приваренными шинами (на противоположных по диагонали углах мачты) к контуру заземления, вкопанному на всей площадке по периметру вокруг мачты и железной будки где находится оборудование.
Внешний железный корпус будки также приварен шиной к контуру.
Экраны фидеров внизу на входе в будку присоединены медными кабелями (каждый фидер отдельно) на болты, приваренные к железному корпусу будки.
Внутри перед джампером с фидера на шкаф оборудования в разрыв установлены коаксиальные разрядники, соединенные мощной медью с отдельной шиной заземления, выходящей наружу и приваренной к контуру. Сами стойки оборудования также соединены с шиной земли сваркой.

По питанию во вводном железном шкафу установлен блок защиты (точно не знаю что там было, вероятно силовые ОПН/варисторы), шкаф тоже заземлен на шину земли сваркой.

Там сплошной металл...

Добавлено: Sat Aug 12, 2017 4:32 pm
Ответить с цитатой

TAN
 


Да. Шинки положено, как инче гарантировать контакт.

Добавлено: Sat Aug 12, 2017 4:34 pm
Ответить с цитатой

Николай
 


а кто что думает о молниеотводах.
вот думаю стоит ли на крышу въебать пару штырей и увести тросами на контур земли вокруг дома. ну вообщем стандартная конструкция.
с одной стороны снимет заряд и снижает шанс получить пизды сверху вниз.
с другой стороны ебически увеличивается шанс пробой по восходящему стримеру получить.
а разряд в крышу, пусть даже и в молниеотвод - электронной начинке дома пиздарики с вероятностью 70%. а в мансардном этаже и все 100.

либо - крышу заземлить, но штырей не ставить.

Добавлено: Sun Aug 13, 2017 1:11 am
Ответить с цитатой

TAN
 


Либо молниеотвод вынести на некоторое расстояние от дома на отдельное заземление, как на складах ГСМ сделано.

Добавлено: Sun Aug 13, 2017 3:20 am
Ответить с цитатой

manowar
 


Ivani писал(а):
На данный момент единственное что приходит в голову это пачка TVS 36 В с земли на 0 и какой-то тиристорный коммутатор срабатывающий при пике 380 В..
tvs можешь не ставить, тиристор откроется от большого дельта U/дельта t

Добавлено: Fri Aug 18, 2017 3:55 pm
Ответить с цитатой

Николай
 


дождался грозы. на защитных панельках ярко вспыхивают светодиодики во время вспышек молнии.

на текущий момент каждый порт каждого свитча оборудован диодным мостом из 8 ультрафастов, + и - которого приконнекчены через 6вольтовые TVSки к земле, паралельно TVSкам резистор и светодиод (чтоб было импульс виден), также паралельно TVSкам epocs-овские 75вольтовые разрядники на случай если особо толстый разряд ушатает TVS (пробивал его конденсатором - он почему-то не пробивается до состояния гвоздя, а наоборот уходит в бесконечность)

Добавлено: Wed Aug 23, 2017 10:39 pm
Ответить с цитатой

Dizel
Хаотично добрый эльф


Николай писал(а):
овские 75вольтовые разрядники на случай если особо толстый разряд ушатает TVS - хз... обычно прогорает до гвоздя, но правда там где есть еще приложенная к нему постоянка.

Добавлено: Wed Aug 23, 2017 11:21 pm
Ответить с цитатой

Анна
 


На КЗ пригорают на относительно "низких" и длительных превышениях (навроде - включили 12в вместо 5в на вход питания, или пробило регулятор напряжения, и подобное), - кристалл успевает разогреться, работая как стабилитрон при большом токе и ограничивая собою напряжение.

А при коротких ударных импульсах большой энергии могут сгорать "на обрыв" или даже классически взрываться в осколки и дым...

Добавлено: Wed Aug 23, 2017 11:40 pm
Ответить с цитатой

Николай
 


инспектирую вводной шкаф. и обнаружил там отсутствие наличия какой либо молниезащиты.

покушаюсь на такие вот варисторы
https://www.chipdip.ru/product/b72225t4271k101-e...m=visited_product

штуки по три на фазу.

Добавлено: Fri Jul 28, 2023 8:07 pm
Ответить с цитатой

Mouse Oxalate
 


А чем DIN-реечные готовые не устраивают? Их и монтировать удобнее, и кассеты в них менять быстрее.

Добавлено: Sat Jul 29, 2023 12:39 am
Ответить с цитатой

Николай
 


А я как-то расковырял такой. Там два варистора 2см. На тонких длинных лапках.

Добавлено: Sat Jul 29, 2023 7:49 am
Ответить с цитатой

Mouse Oxalate
 


А чей был? А то помню старые какие-то в руки попадали, так они даже тяжелые были. Впрочем конечно не факт, что там железная болванка не лежала смех

Добавлено: Sat Jul 29, 2023 7:57 am
Ответить с цитатой

Николай
 


А хз. Не помню.


Просто тут гарантия что приличные варисторы. Стоят фигню.

А замена... Их один черт по звонку меняют все, даже если и живые еще.

Добавлено: Sat Jul 29, 2023 8:20 am
Ответить с цитатой

Mouse Oxalate
 


Меня смущает то, что они с термопредохранителями. По идее УЗИП должен положить ввод на землю, при этом или энергия импульса должна кончится, или автоматы (предохранители) ввода вылететь. Эти сами раньше на отрубятся своими термопредами?

Добавлено: Sat Jul 29, 2023 8:27 am
Ответить с цитатой

Николай
 


Не там типа от возгорания. Если автомат не отработал и варик гореть начал.

Но можно и не коннектить термопред. Там третий вывод есть

В кассетах узип с индикатором - индикатор от термопреда кстати.
И конструкуия его весит

Добавлено: Sat Jul 29, 2023 8:32 am
Ответить с цитатой

Mouse Oxalate
 


Ах вон оно что, средняя нога значит со стыка преда и варика.

Встречал УЗИП в довольно забавном формфакторе - монтируемые на шину земли литые цилиндры (шпилькой на 12) из свободного конца которых торчит одиночный кабель на 25кв с клеммой, кабель вешается на защищаемую шину. ИМХО, самый удобный вариант для защиты ввода. Единственное, у них контакта выхода из строя нет, мониторятся по разрыву корпуса, если лопнул, значит менять пора. Весом граммов по 500 каждый.

Николай писал(а):
В кассетах узип с индикатором - индикатор от термопреда кстати.
И конструкуия его весит

Те которые я тискал были с сухим контактом, без флажка.