Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Измерение напряженности электрического поля.
Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 0
Зарегестрированные - Нет
тема: Измерение напряженности электрического поля.
Ответить с цитатой

Упырь
Громовержец


В подвале смонтирована автоматика. Через подвал проходит кабель высокого напряжения. Всю слаботочку жутким образом глючит, наводки экранировать не удается. Есть подозрение, что и в заземлении наводок хватает. Таки вот, как хотя бы приблизительно оценить напряженность поля? Приобретение прибора стоимостью под 4 к$ за ради одного замера - бред. Точность не нужна, достатлчно узнать порядок...

Добавлено: Tue Jul 01, 2008 9:51 am
Ответить с цитатой

KaV
 


Кабель что, оголённый, аль без экрана/брони?
Заземление сильноточки и слаботочки выполнено по всем правилам?

Добавлено: Tue Jul 01, 2008 10:04 am
Ответить с цитатой

Упырь
Громовержец


Кабель в в экране, броне и жестяном кожухе. Заземление - по всем правилам.

А выглядит так - стоит активный датчик давления с токовым выходом. Лини, приходящая от него, нагружена на резюк 250 ом. Длина кабеля примерно 8 метров. Падение напряжения на резюке достигает 80 вольт. Разумеется горят выходы датчиков и входы контроллеров.

Как прикинуть порядок напряженности? Банально, типа закрепив два таза на некотором расстоянии и подключив к ним киловольтметр..?

Добавлено: Tue Jul 01, 2008 10:14 am
Ответить с цитатой

KaV
 


Откуда там эл. поле-то тогда? Тогда уж электромагнитное.

Линия датчика (сигнал-корпус) помещена в экран? Экран, надеюсь, только со стороны прибора с корпусом соединён?

Добавлено: Tue Jul 01, 2008 10:22 am
Ответить с цитатой

Упырь
Громовержец


Заземление, разумеется, только с одной стороны.

Добавлено: Tue Jul 01, 2008 10:27 am
Ответить с цитатой

Анна
 


А сама линия через датчик не заземлена? Линия симметричная или какая?
По длине линии нет замыкания на землю, металлоконструкции?
А то это больше на магнитную наводку на замкнутом контуре похоже.
Хотя 80В на 8 метрах - это уже нечто)

Добавлено: Tue Jul 01, 2008 11:28 am
Ответить с цитатой

NIGHT_WOLF
Бакалавр


В книге "Элементарный учебник физики Том 2" страница 75-76 описан метод грубого измерения.

Добавлено: Tue Jul 01, 2008 11:35 am
Ответить с цитатой

TheBypasser
Космонавт


гы, самое тупое - т.к. dФ=-Udt, то есть для синуса переменная (то есть самая говнистая) составляющая напруги на ненагруженном витке составит тупо действующее значение напруги/частоту + сдвиг на четверть периода, на который - срать. То есть тупо делишь вольты-на-герц на площадь контура и получаешь нормальную составляющую поля в теслах. Если мало напруги - мотай несколько витков и дели напругуна число. Если учебник физики за 10 класс не пиздит, то я прав ))

Добавлено: Tue Jul 01, 2008 12:28 pm
Ответить с цитатой

Vcoder
Магистр


Скорее всего, имхо, проблему создает не электрическое, а магнитное поле, созданное током в силовом кабеле.

Как от него защититься? Непростой вопрос... Попробовать отгородить слаботочные линии чем-то магнитным, например железным листом... Или просто максимально удалить от силового кабеля (несколько метров).

Слаботочка как идет? Вдоль силового? Тогда скорее всего именно магнитные наводки, ибо градиент электрического поля направлен поперек.

Добавлено: Tue Jul 01, 2008 1:15 pm
Ответить с цитатой

KaV
 


Рискну дать такой совет: витая пара в экране. Экран защитит от электрического поля, перевитость проводов - от наведения дополнительного тока в цепи от переменного магнитного поля. Вместо этого оно будет создавать разность потенциалов во всей паре по длине провода. С подключением экрана поэкспериментировать.
По крайней мере при прокладывании Ethernet-кабеля (даже без экрана) по каналам всего дома рядом с силовым кабелем никаких неожиданностей не возникло. То есть, потенциал наводится, но целиком на каждую витую пару, а не на каждый её провод в отдельности.
Надеюсь, понятно объяснил Smile

А коаксиал не помогает? Или, если нужно отдельно питание, кабель от систем видеонаблюдения (коаксиал + пара на питание).

Ой, вопрос-то был про измерение... Один из вариантов: несколько витков проволоки на оправке большого диаметра (как в "миноискателях"), напряжение на ней меряется вольтметром переменного тока.

Добавлено: Tue Jul 01, 2008 1:58 pm
Ответить с цитатой

DVK
 


Измерение ничего не даст. Ну будешь знать напряженность и что дальше? Нужно делать как KaV говорит, и экран землить в одном месте. Да, если автоматика уже заземлена в подвале то нужно отделить её от земли, а если нельзя, то просто так не лечится, тогда оптопару или трансформаторную развязку ставить надо. Короче, источник наводки скорее всего в том, что имеется как минимум 2 земли - одна в подвале, а другая на пульте управления автоматикой. Я не буду говорить какое напряжение может быть между этими землями...

Упс, Пропустил пост Упыря, что заземление с одной стороны...
Все равно не верю я в такую наводку на кабель в хорошем экране, ищи 2-ю землю через контакы в релюшках и т.п.
Для пробы можешь протянуть рядом другой коаксиальный кабель и померять наводку на нем. Чудес не бывает...
Можно потом заземлить его в 2-х местах и снова померять.

Добавлено: Tue Jul 01, 2008 2:34 pm
Ответить с цитатой

Котофеич
Унылейший Старый Раздолбай


Подвал очень сырой? Блуждающие токи не могут вредить?

Добавлено: Tue Jul 01, 2008 3:41 pm
Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Измерение напряженности электрического поля.
    Просмотр темы целиком



Лицензионное соглашение

(c)Flyback.org.ru
Российское общество любителей высоких напряжений.
Использование материалов с данного сайта и форума возможно только с разрешения администрации.