В подвале смонтирована автоматика. Через подвал проходит кабель высокого напряжения. Всю слаботочку жутким образом глючит, наводки экранировать не удается. Есть подозрение, что и в заземлении наводок хватает. Таки вот, как хотя бы приблизительно оценить напряженность поля? Приобретение прибора стоимостью под 4 к$ за ради одного замера - бред. Точность не нужна, достатлчно узнать порядок... Добавлено: Tue Jul 01, 2008 9:51 am |
Кабель что, оголённый, аль без экрана/брони? Заземление сильноточки и слаботочки выполнено по всем правилам? Добавлено: Tue Jul 01, 2008 10:04 am |
Кабель в в экране, броне и жестяном кожухе. Заземление - по всем правилам. А выглядит так - стоит активный датчик давления с токовым выходом. Лини, приходящая от него, нагружена на резюк 250 ом. Длина кабеля примерно 8 метров. Падение напряжения на резюке достигает 80 вольт. Разумеется горят выходы датчиков и входы контроллеров. Как прикинуть порядок напряженности? Банально, типа закрепив два таза на некотором расстоянии и подключив к ним киловольтметр..? Добавлено: Tue Jul 01, 2008 10:14 am |
Откуда там эл. поле-то тогда? Тогда уж электромагнитное. Линия датчика (сигнал-корпус) помещена в экран? Экран, надеюсь, только со стороны прибора с корпусом соединён? Добавлено: Tue Jul 01, 2008 10:22 am |
Заземление, разумеется, только с одной стороны. Добавлено: Tue Jul 01, 2008 10:27 am |
А сама линия через датчик не заземлена? Линия симметричная или какая? По длине линии нет замыкания на землю, металлоконструкции? А то это больше на магнитную наводку на замкнутом контуре похоже. Хотя 80В на 8 метрах - это уже нечто) Добавлено: Tue Jul 01, 2008 11:28 am |
В книге "Элементарный учебник физики Том 2" страница 75-76 описан метод грубого измерения. Добавлено: Tue Jul 01, 2008 11:35 am |
гы, самое тупое - т.к. dФ=-Udt, то есть для синуса переменная (то есть самая говнистая) составляющая напруги на ненагруженном витке составит тупо действующее значение напруги/частоту + сдвиг на четверть периода, на который - срать. То есть тупо делишь вольты-на-герц на площадь контура и получаешь нормальную составляющую поля в теслах. Если мало напруги - мотай несколько витков и дели напругуна число. Если учебник физики за 10 класс не пиздит, то я прав )) Добавлено: Tue Jul 01, 2008 12:28 pm |
Скорее всего, имхо, проблему создает не электрическое, а магнитное поле, созданное током в силовом кабеле. Как от него защититься? Непростой вопрос... Попробовать отгородить слаботочные линии чем-то магнитным, например железным листом... Или просто максимально удалить от силового кабеля (несколько метров). Слаботочка как идет? Вдоль силового? Тогда скорее всего именно магнитные наводки, ибо градиент электрического поля направлен поперек. Добавлено: Tue Jul 01, 2008 1:15 pm |
Рискну дать такой совет: витая пара в экране. Экран защитит от электрического поля, перевитость проводов - от наведения дополнительного тока в цепи от переменного магнитного поля. Вместо этого оно будет создавать разность потенциалов во всей паре по длине провода. С подключением экрана поэкспериментировать. По крайней мере при прокладывании Ethernet-кабеля (даже без экрана) по каналам всего дома рядом с силовым кабелем никаких неожиданностей не возникло. То есть, потенциал наводится, но целиком на каждую витую пару, а не на каждый её провод в отдельности. Надеюсь, понятно объяснил А коаксиал не помогает? Или, если нужно отдельно питание, кабель от систем видеонаблюдения (коаксиал + пара на питание). Ой, вопрос-то был про измерение... Один из вариантов: несколько витков проволоки на оправке большого диаметра (как в "миноискателях"), напряжение на ней меряется вольтметром переменного тока. Добавлено: Tue Jul 01, 2008 1:58 pm |
Измерение ничего не даст. Ну будешь знать напряженность и что дальше? Нужно делать как KaV говорит, и экран землить в одном месте. Да, если автоматика уже заземлена в подвале то нужно отделить её от земли, а если нельзя, то просто так не лечится, тогда оптопару или трансформаторную развязку ставить надо. Короче, источник наводки скорее всего в том, что имеется как минимум 2 земли - одна в подвале, а другая на пульте управления автоматикой. Я не буду говорить какое напряжение может быть между этими землями... Упс, Пропустил пост Упыря, что заземление с одной стороны... Все равно не верю я в такую наводку на кабель в хорошем экране, ищи 2-ю землю через контакы в релюшках и т.п. Для пробы можешь протянуть рядом другой коаксиальный кабель и померять наводку на нем. Чудес не бывает... Можно потом заземлить его в 2-х местах и снова померять. Добавлено: Tue Jul 01, 2008 2:34 pm |
Подвал очень сырой? Блуждающие токи не могут вредить? Добавлено: Tue Jul 01, 2008 3:41 pm |
Лицензионное соглашение (c)Flyback.org.ru Российское общество любителей высоких напряжений. Использование материалов с данного сайта и форума возможно только с разрешения администрации. |