Нормальной формулы не существует, тем более, для железа из непойми чего собранного... Витки/вольт определяются эксперементально по индукции насыщения. Габ. мощность, ну, тут вообще скользкая тема... В разумных пределах определяется как произведение площади окна на площадь магнитопровода в см. НО, это вовсе не означает, что ее можно бесконечно приращивать за счет увеличения окна, оставляя сечение магнитопровода неизменным... Тоесть, для всяких там магнитопроводов имеющих непропорционально большое окно - этот прикидочный рассчет будет неверным, тут нужно ориентироваться на свой практический опыт, что ли. А вообще, гарантированно, трансформатор отдаст мощность, которую можно посчитать, как сечение магнитопровода, возведенное в квадрат(в см), но тут габаритная мощность получается несколько заниженой... Добавлено: Tue Aug 24, 2010 8:31 pm |
Опорный вариант: Uвитка=4.44*f*Sсердечника*B*10^-4, где f=частота (Гц), S=площадь сечения стержня(см2), B-амплитуда индукции (Тл). Амплитуда индукции, в свою очередь, зависит от железа, конфигурации его и тд. Для пластинчатого наборного железа брать 1.2Тл максимум (лучше 1, особенно если пластины с отверстиями), для витого (ТС270 всякие)- до 1.5-1.6Тл. Вообще же, да, - надо наматывать пробную обмотку и мерять индукцию насыщения. Добавлено: Tue Aug 24, 2010 8:44 pm |
Давайте тогда пока попробуем тут его расчитать. Получим примерную габ. мощность и Виток/Вольт Вот картинка с параметрами транса: Добавлено: Wed Aug 25, 2010 8:23 am
|
При единичной индукции габарит выходит 6кВА, 1.1В на виток. Это 200 витков на первичке 220В. Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:23 am |
Антон спасибо тебе за помощь. Но можешь ты написать сюда свои расчеты. Для наглядности Добавлено: Wed Aug 25, 2010 11:27 am |
Pг= (Sc*So*B*f)/62 U1=(4.44*Sc*B*f)/10000 Прикидочно, для трансформаторного железа. Для "разумных" соотношений размеров окна и сечения железа (для экзотических случаев, типа сечение 25см2 и площадь 1000см2 - может не подойти, там еще надо считать индукцию рассеяния). В практике работает нормально. Добавлено: Wed Aug 25, 2010 11:49 am |
Проверил формулы габ.мощности на примере железа от тса-270. и получилось в результате слишком много. В чем нюанс? Добавлено: Wed Aug 25, 2010 11:59 am |
А сколь получилось? Коэффициенты заполнения еще учти, меньше будет. Около 380Вт должно выйти. Добавлено: Wed Aug 25, 2010 12:05 pm |
Около 400 у меня получилось. Как их учесть? Ведь должно 270 вт получиться Добавлено: Wed Aug 25, 2010 12:13 pm |
На том же железе изготовляли трансформаторы и на 320Вт. Так что получилось почти правильно (360-380 реально). Добавлено: Wed Aug 25, 2010 12:20 pm |
советский запас по мощности Добавлено: Wed Aug 25, 2010 12:39 pm |
Нехреновый запас, почти в 2 раза по номинальной Добавлено: Wed Aug 25, 2010 12:57 pm |
Anton писал(а): На том же железе изготовляли трансформаторы и на 320Вт. Так что получилось почти правильно (360-380 реально). На том же железе изготовляли трансформаторы мощностью 360 Вт, но не все те телевизоры застали Так что рассчет вполне верный... Что же до габаритной мощности в 6ква, то, смею заметить, эта мощность так и останется габаритной, потому как провод должного сечения в такое мелкое окно не войдет. Реально будет меньше. *задумчиво* Сфоткать, чтоль, свой сварочный, пока он на работе валяется, чтоб было с чем сравнить... А там всего-то 6-7кВт заложено Добавлено: Wed Aug 25, 2010 8:07 pm |
Hellbringer, это я туплю. ТС-360, конечно. Добавлено: Wed Aug 25, 2010 8:10 pm |
ну сфоткай. Я после если че фотку своего железа выложу. Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:11 pm |
Добавлено: Wed Aug 25, 2010 10:20 pm |
Дайте пожалуйста удобную формулу для обределения диаметра провода в завимости от тока. Например как вычислить диаметр провода под вторку по кторорой будет протекать ток 120А Добавлено: Sat Aug 28, 2010 2:55 pm |
Диаметр провода (мм) = 0.6 * SQRT(ток), где SQRT - корень квадратный. Добавлено: Sat Aug 28, 2010 2:59 pm |
Задаешся плотностью тока в обмотке. Применительно к сварочному, можно брать 3а (а можно даже и 5, процент включения у бытового сварочного редко бывает больше 50%) на квадратный миллиметр сечения провода. Далее береш свой ток и делеш его на заданную плотность тока 120/5 = 24 квадрата. Но потом не забудь проверить, влезут ли обмотки в окно... Добавлено: Sat Aug 28, 2010 3:03 pm |
Спасибо! Добавлено: Sat Aug 28, 2010 4:11 pm |
Народ, я скора схабарю осм1-0.25уз но он на 380в, хотел перемотать на 220. Сколько витков должна быть первичка и каким проводом? В интернете нашел только то, что там должно быть 550 витков, а вот каким проводом - хз. Предполагаю что 0.4мм будет хорошо. Добавлено: Sat Jun 16, 2012 10:46 am |
Замеряешь сердечник и считаешь. Добавлено: Sat Jun 16, 2012 1:04 pm |
Дело в том, что пока его нету. Просто... Может кто то знает Добавлено: Sat Jun 16, 2012 6:35 pm |
я вот поднабрался формул. Грубо: 250 вт - значит 1.14 А, с учётом 95% КПД 1.2 А. Учитывая плотность тока 2.5 А/мм^2 получается 0.48 мм Добавлено: Sat Jun 16, 2012 6:50 pm |
AQUALANG писал(а): Может кто то знает а тебе для чего? я иногда пользую в качестве развязывающего транса перемотанный на 220в осм1-0.25у3, с межслойной изоляцией лакотканью влезла первичка проводом 0,9мм и вторичка на 330в с отводами двумя сложенными 0,55мм. При токе ХХ ~0,4-0,5а в первичку потребовалось около 450витков. На XX транс холодный, не гудит и способен отдать в нагрузку до 500вт без заметных просадок и сильного нагрева. Добавлено: Sun Jun 17, 2012 8:12 am |
Лицензионное соглашение (c)Flyback.org.ru Российское общество любителей высоких напряжений. Использование материалов с данного сайта и форума возможно только с разрешения администрации. |