DRV
 


В силу своей не любви к ЛАТРу
предлагаю на рассмотрение, обсуждение такой вариант

трансформатор с 6ю обмотками 5 -10- 20- 40- 80- 80В + 6 переключателей дают от 5 ..225В напряжения с шагом в 5В

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:14 pm
11.gif (2.39 Кб)

Ответить с цитатой

AQUALANG
Дыхательный аппарат


http://martok.narod.ru/ip/ellatr.htm

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:18 pm
Ответить с цитатой

DRV
 


да, я яндексом тоже иногда пользуюсь и это встречал

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:21 pm
Ответить с цитатой

Кирилоло
 


А чего обсуждать то не знаю
ЛАТр имеет более плавную регулировку, а такой вариант более надёжен, но однажды настанет момент когда табе нужно будет 53 вольта. Лучше взять ЛАТр и к нему развязывающий транс.
Акваланг +1 отлично

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:21 pm
Ответить с цитатой

AQUALANG
Дыхательный аппарат


Так в чем проблема? Зачем мотать транс если в интернете куча схем с описаниями приборов заменяющими латр?

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:22 pm
Ответить с цитатой

Кирилоло
 


Такая схемка никогда не обгонит БЖТ по надёжности, наверное.

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:23 pm
Ответить с цитатой

DRV
 


AQUALANG

почитай внимательно статью которую педлагаешь
там транзистор лишнюю мощность в тепло перегоняет , те это тупо линейный регулятор напряжения на транзюке


Кирилоло
вот ни разу не видел схемы не рабочей при напряжении +-10%
и уж тем более параллельно 53В или 50 или 55

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:28 pm
Ответить с цитатой

qic
 


Мало того что по надежности это транзисторное, кхм, недотягивает. Так еще и тепловыделение ого-го.

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:28 pm
Ответить с цитатой

AQUALANG
Дыхательный аппарат


Offtopic:
думайте сами, решайте сами... а мне латр обычный утраивает смех


Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:30 pm
Ответить с цитатой

DRV
 


AQUALANG писал(а):
думайте сами, решайте сами... а мне латр обычный утраивает смех

а как на счет того чтоб снимать полную мощность на 5В?

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:34 pm
Ответить с цитатой

Seriyvolk
Бездельник


Кирилоло писал(а):
Такая схемка никогда не обгонит БЖТ по надёжности
БЖТ не обгонит, а вот обычный ЛАТР - это ещё как посмотреть...

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:34 pm
Ответить с цитатой

AlexDark
CyberGoth


У меня есть еще дедушкин транс на любое напряжение от 0 до 220 с шагом один вольт, переключается перестановкой фишек по гнездам на передней панели. Да, возможно коммутация несколько неудобна, но я не так часто его юзаю.

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:36 pm
Ответить с цитатой

Saigon
 


AQUALANG писал(а):
http://martok.narod.ru/ip/ellatr.htm
хуйня, подключи к ней в кач-ве нагрузки первичку транса, транзюк тихо умрет гнев имхо только для лампочек или нагревателей каких мощностью 50-100Вт
Развязывающий транс+латр решают все проблемы. Транс 220/220 намотать можно хоть на горевшем моте, выкусил вторку, 200 витков можно не распиливая всунуть железо, а если нет необхоимости в киловате,то ТСа-270 вообще легко мотается, делал так, мотал по витков 300-350 на 220 В (от балды, еще в школе)

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:43 pm
Ответить с цитатой

Тёма
Больше не студент


Хорошая идея. Если надо шаг в 1 вольт, то делаем "по программерски" . Обмотки на 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 вольт. Только выйдет 8 обмоток.
Вот, нарисовал схему.

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:56 pm
.JPG (60.92 Кб)

Ответить с цитатой

DRV
 


давайте без паники.. да?

AlexDark
спасибо

Тёма
да точно , так в два раза лучше отлично
только по прежнему сомневаюсь в необходимости дискретности в 1В. 5В за глаза !!



получается что с этого монстра на 12В сниму 48Вт максимум ?
http://www.westbalt.ee/catalog/product_info.php...;products_id=9412

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 10:58 pm
Ответить с цитатой

Saigon
 


А вообще, чем не устраивает латр? нет гальвонической равзвязки с сетьью? а зачем она нужна, чтобы не тыкнуть осцилом не туда?? так не проще отвязать осцил, трансом на ватт 50 не знаю либой тан-50 это сделаете..

если нравиться транс с отводами, то я бы сделал так, вместо тумблеров и галетников всяких..

при желании можно и стабилизацию грубую по напруге сделать

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 11:04 pm
1.GIF (10.46 Кб)

Ответить с цитатой

Тёма
Больше не студент


Saigon, если к примеру делать дискретность в 5 вольт и регулировку от 0 до 220 вольт. Получается, у транса должно быть около 110 выводов ужас . Получается надо 110 реле О_О.

Возникла идея, если взять мою схему, вместо переключателей поставить релюхи и воткнуть туда какой-нибудь параллельный АЦП ? И естесственно можно регулировать напряжение переменным резистором.

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 11:22 pm
Ответить с цитатой

Electricman
Бес заземления


Saigon
При такой реализации ты получишь КоЗу. Включится второе реле, а с чего выключится первое? Smile

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 11:24 pm
Ответить с цитатой

Saigon
 


ну да векрно затупил Smile можно еще прооще, на ИЕ-8, 10 релюх + две кнопки Smile "ручной бегущий огонь " который клацает релюхами обмотки
ну или как предложил тема "Обмотки на 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 вольт"+мк, вместо релюх можно симисторы..
помеому это уже где-то было и не раз..

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 11:30 pm
Ответить с цитатой

AlexDark
CyberGoth


Как вариант еще - обмотки на стандартное потребное напряжение, и дополнительные для тонкой подстройки. Скажем 4 обмотки по 50в и 5-я с отводами на 5, 10, 15, 20 и тд. Ну или с нужным шагом.

Добавлено: Wed Aug 08, 2012 11:56 pm
Ответить с цитатой

Тёма
Больше не студент


PS ошибся. 45 выводов и 44 реле. Пойду лучше спать.

Добавлено: Thu Aug 09, 2012 12:06 am
Ответить с цитатой

Saigon
 


Как вариант еще - обмотки на стандартное потребное напряжение, и дополнительные для тонкой подстройки. Скажем 4 обмотки по 50в и 5-я с отводами на 5, 10, 15, 20 и тд. Ну или с нужным шагом.
Если комбинации всякие из обмоток, то однозначно МК использовать, для управления "одной ручкой", ксати пиздатая идея насчет комбинаций, вместо сотен отводов отлично даже сам загорелся!
По принципу как строен магазин сопроивлений можно сделать : единицы волльт -одна ручка, вторая, 10-ки(20-ки, 50ки)
Offtopic:
Делали совсем недавно на работе на 15 реле+мк+потенциометр+дисплей, МОЩНЫЙ магазин соротивлений от 1 до 59 Ом


Добавлено: Thu Aug 09, 2012 12:15 am
1.GIF (14.68 Кб)
типо того
Ответить с цитатой

Electricman
Бес заземления


Вы ещё РПН приделайте, что бы не было перекрывания или обрыва тока. Smile

Добавлено: Thu Aug 09, 2012 1:20 am
Ответить с цитатой

Saigon
 


ну раз человек даже тему отдельную создал, то видать у него подход серьезный, иными словами на уровне пиздежа и коммутации тумблерами не остановиться Smile
а тема кстати актуальна подмигивает

Добавлено: Thu Aug 09, 2012 1:28 am
Ответить с цитатой

barmaley
 


ну где же неон со своим электронным ЛАТР-ом? Smile ...

Добавлено: Thu Aug 09, 2012 5:33 am
Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Замена ЛАТРу